COMMUNITY

(주)로프원 크랙보수 (시트) 공사 표준시방서

답변완료

(주)로프원 크랙보수 (시트) 공사 표준시방서

로프원·2026-11-15 12:32·조회 63

로프원 크랙보수 견적서 송부시 첨부되는 .로프원 표준 크랙보수 시방서입니다

(주)로프원 답변2026-11-15

(주)로프원 외벽 균열 보수 표준시방서

시트 보강공법 · 바탕 처리 · 시트 압착 · 도막 마감 · 준공검수

제1조. 공사 개요 및 적용 범위

본 시방서는 외벽 콘크리트와 모르타르 마감면의 균열을 보수하고, 균열 양측의 건전한 바탕에 외벽용 보강 시트를 부착한 뒤 지정 방수재로 마감하는 공사에 적용한다. 착공 전 균열 위치·폭·길이, 주변 마감층의 들뜸, 실내 누수 흔적을 조사해 보수 범위를 정한다.

구분조사 항목적용 기준
콘크리트·모르타르 외벽 균열균열 폭·길이, 주변 바탕의 강도와 들뜸불량 바탕을 정리하고 균열을 보수한 뒤 양측 건전부까지 시트를 부착한다.
창호·외벽 접합부 인접 균열창틀 실란트 박리, 배수구, 상부 빗물 유입 경로균열 보수와 접합부 실링의 범위를 확인하고, 창호 배수 경로를 확보한다.
변위가 의심되는 균열·신축줄눈균열 양측 단차, 폭 변화, 줄눈의 예상 움직임감독자에게 보고하고, 균열 원인과 예상 변위를 검토해 별도 상세를 승인받는다.
철근 부식·콘크리트 박락 부위녹물, 철근 노출, 들뜸 및 단면 결손철근 상태와 단면 복구 범위를 확인하고 바탕 복구 후 후속 방수 공정을 진행한다.

제2조. 재료 및 승인 기준

자재선정 기준반입·시공 전 확인 사항
외벽용 보강 시트수직면에 시공할 수 있고 균열의 예상 움직임과 외부 노출 조건에 적합한 제품제품명, 시트 폭·두께, 시공 가능한 바탕, 접착 방식, 이음 및 끝단 처리
하도·접착용 방수재외벽 바탕과 보강 시트에 적합한 제조사 지정 제품도포량, 희석 조건, 건조 또는 시트 부착 가능 시간
균열·단면 보수재균열 폭, 움직임 및 결손 깊이에 적합한 승인 제품접착성, 경화 조건, 후속 방수재와의 상용성
도막 방수재·보호 마감재시트와 접착층에 적합한 시스템 지정 제품. 외부 노출부는 필요한 내후성·내자외선 성능을 확보한다.도포 횟수, 도포량 또는 목표 도막 두께, 재도장 간격, 기존 외벽과의 색상 차이

KS 적용 기준
합성고분자계 방수 시트에 해당하는 제품은 KS F 4911의 적용 범위와 제품 인증 자료를 확인한다.
도막 방수재는 KS F 3211 적용 대상 여부와 시공 부위에 적합한 제품 유형을 확인한다.
시트와 도막을 적층하는 사양은 계약도서에서 정한 KCS 41 40 07 적용 범위와 승인 공법을 대조한다.
자재 승인 시 제품별 기술자료(TDS), 물질안전보건자료(SDS), 해당 인증서 또는 시험성적서를 확인한다.
[KS F 4911 합성 고분자계 방수 시트] [KS F 3211 건설용 도막 방수재] [KCS 41 40 07 시트 및 도막 복합방수공사]

제3조. 시공 방법 및 공정

균열 조사 → 불량 바탕 제거 → 균열·단면 보수 → 1차 방수재 도포 → 시트 부착·압착 → 2차 도포·마감 → 양생·검수

균열 조사 및 시공 범위 표시
균열 폭과 길이, 분기점, 시작점과 끝점을 확인해 도면 또는 사진에 표시한다.
실내 누수 위치와 외벽 손상 위치를 대조하고, 창호 상부·파라펫·배관 관통부 등 주변의 빗물 유입 가능 부위를 함께 점검한다.
시트는 균열 양측의 건전한 바탕까지 부착할 수 있도록 폭과 길이를 정한다.

불량 바탕 제거 및 피착면 정리
들뜬 도장층, 취약한 모르타르, 분진, 유분 및 백화를 제거한다. 돌출부와 요철을 정리해 시트 밑에 공극이 생기지 않도록 한다.
세척을 한 경우 표면과 균열 주변이 승인 제품의 허용 함수 상태에 도달한 뒤 다음 공정으로 진행한다.

균열 및 결손부 보수
승인 상세에 따라 균열을 충전하고, 단면 결손부는 보수재로 복구한다.
**V컷팅은 균열 상태와 보수재의 시공 요건에 따라 승인된 위치에 적용한다.
** 보수재의 경화 상태와 단차를 확인한 뒤 시트 부착면을 정리한다.

하도 또는 1차 접착용 방수재 도포
시트 부착 범위에 지정 하도 또는 1차 방수재를 균일하게 도포한다.
모서리와 균열 분기부까지 도포 누락이 없는지 확인한다.
시트 부착 시점은 습식 매입형·건식 접착형 등 승인된 시스템에 따라 관리한다.

보강 시트 재단·부착 및 롤러 압착
시트가 균열을 가로질러 양측의 건전한 바탕에 밀착하도록 배치한다.
시트에 불필요한 인장력이 걸리지 않도록 붙인 후 중앙에서 가장자리 방향으로 롤러 압착해 공기를 배출한다.
균열 끝단과 분기부, 시트 겹침부에는 주름·기포·들뜸이 생기지 않도록 한다.
시트 폭, 균열 양측 부착 폭, 겹침 길이와 끝단 처리는 승인 상세도와 제품 시방에 따른다.
[KCS 41 40 04 합성고분자계 시트 방수공사]

2차 방수재 도포 및 끝단 마감
시트의 접착 상태를 확인하고, 승인 시스템에 따라 2차 방수재를 도포한다.
시트 가장자리와 이음부까지 방수층이 연속되도록 마감한다.
외부 노출 시스템에 보호 상도가 지정된 경우에는 재도장 간격을 지켜 시공한다. 창호에 인접한 부위는 배수구 개방 상태를 확인한다.

양생 및 보완
제품별 양생 시간 동안 시공부를 강우, 결로, 분진 및 접촉으로부터 보호한다.
경화 후 시트 끝단 들뜸, 이음부 벌어짐, 기포, 핀홀과 도포 누락을 점검한다.
결함 부위는 원인을 확인하고 승인 공법으로 보수한 뒤 재검수한다.

제4조. 기상 및 시공 제한 조건

관리 항목시공 기준
강우·강설·결로피착면에 물기가 있거나 초기 양생 중 강우·결로의 영향이 예상되는 경우 시공을 보류한다.
온도·습도·바탕 함수 상태기온, 표면온도 및 상대습도를 확인하고, 승인 제품의 시공·양생 허용 범위를 적용한다.
도포와 부착 간격하도 건조 시간, 시트 부착 가능 시간, 층간 재도장 간격을 제조사 기술자료에 따라 관리한다.
고소작업 조건기상 상태와 현장 안전관리계획, 사용 장비의 작업 제한 기준에 따라 작업 가능 여부를 판단한다.

제5조. 안전 및 환경 관리

고소작업 준비
로프, 달비계 또는 고소작업대를 사용하는 경우 작업 전 고정점과 장비 상태, 보호구 및 추락방지 조치를 확인한다.

하부 통제 및 시설물 보호
작업 구역 하부에 통제선을 설치하고 도구와 자재의 낙하를 방지한다.
창호, 유리, 외장 마감재는 연삭 분진과 방수재 비산으로부터 보호한다.

자재와 폐기물 관리
프라이머·접착제·방수재는 SDS에 따라 취급한다. 연삭 분진, 철거 잔재, 시트 재단 조각 및 사용 용기는 작업 후 수거한다.

제6조. 품질 검수 및 하자 보수

검수 시점확인 항목기록
바탕 처리 후균열 범위, 취약층 제거, 결손 복구, 건조 상태균열 위치도, 시공 전·바탕 처리 사진
시트 부착 후균열 양측 부착 폭, 겹침 길이, 롤러 압착 상태, 끝단 들뜸시트 폭·이음부 사진, 공정 점검표
방수 마감 후도막 연속성, 이음·끝단 마감, 기포·핀홀·도포 누락, 창호 배수구 상태사용 자재와 도포량, 마감 사진, 보완 기록
준공 시보완 완료 여부, 계약상 지정 시험 결과, 시공 위치와 물량준공 사진대지, 검수기록, 지정 시험 결과

계약에서 살수시험을 요구하는 경우, 방수층이 충분히 경화된 뒤 승인된 시험 구간과 방법에 따라 실시한다.
하자 접수 시 균열 재발, 시트 박리, 도막 파단 및 인접 접합부의 누수 여부를 조사한다.
하자보수 기간과 보증 조건은 계약서에 따른다.

제7조. 착공·준공 서류 및 준용 기준

착공 전 균열 위치도, 보수 범위, 시트 배치·이음·끝단 상세, 자재 승인 자료, 작업 및 안전관리계획을 제출한다.
작업일지에는 시공 위치, 기상 상태, 사용 자재와 제조번호, 시트 부착 범위, 도포 횟수 및 검수 결과를 기록한다.
준공 시에는 공정별 사진, 검수기록 및 계약에서 정한 서류를 제출한다.

사진을 보내 주시면 더 정확합니다

누수 부위 사진 몇 장이면 방문 전에도 1차 소견을 드릴 수 있습니다.

부재시 “성함”과 “연락처”를 문자로 남겨주세요.