외벽 실란트(코킹)공사 로프원 표준 시방서 입니다.

답변완료

외벽 실란트(코킹)공사 로프원 표준 시방서 입니다.

허소장·2026-10-26 18:16·조회 246

로프원 코킹 견적서 송부시 첨부되는 .로프원 표준 시방서입니다

(주)로프원 답변2026-10-26

(주)로프원 외벽 실란트(코킹) 공사 표준시방서

창호 주변 실링 · 외벽 콘크리트 조인트 · 외벽 미세균열 보수

본 시방서는 외벽 실란트 공사의 자재 선정, 기존 실란트 제거, 피착면 정리, 충진·마감, 양생 및 검수 기준을 정한다.
공사별 시공 위치와 물량, 세부 공법은 계약서와 승인된 작업계획서에 따른다. 로프원 자유게시판 표준시방서 원문

제1조. 공사 개요 및 적용 범위

시공 부위주요 점검 항목시공 범위
외부 창호 주변창틀과 외벽 사이 실란트의 갈라짐, 들뜸, 접착면 박리노후 실란트 제거, 피착면 정리, 창틀 둘레 재충진
외벽 콘크리트 조인트줄눈 폭·깊이, 가장자리 결손, 기존 백업재 상태바탕 보수, 백업재 조정, 조인트 실링
외벽 미세균열균열 폭, 진행 여부, 우천 시 누수 흔적균열 상태에 따라 보수 범위와 공법을 정하고 감독자 승인 후 시공

착공 전 외벽과 창호 주변의 누수 흔적을 조사하고, 시공 위치와 보수 범위를 사진 또는 도면에 표시한다.
진행성 균열이나 구조적 손상이 의심되는 부위는 감독자에게 보고하고 보수 공법을 협의한다.

제2조. 재료 및 승인 기준

자재선정 기준반입·시공 전 확인 사항
건축용 실란트KS F 4910 인증과 계약상 친환경 인증 요건을 충족하는 고내후성·고탄성 제품 또는 승인된 동등 이상품제품명, 인증 적용 범위, 피착재 적합성, 조인트 변위 대응 성능, 제조번호, 사용기한
백업재비흡수성 독립기포형 발포 폴리에틸렌 등조인트 폭·깊이에 맞는 직경, 삽입 후 고정 상태, 표면 손상 여부
본드 브레이커 테이프얕은 조인트의 바닥면 접착을 차단하는 전용 테이프실란트와의 적합성, 바닥면 부착 상태
프라이머실란트 제조사가 해당 피착재에 지정한 제품적용 대상, 도포량, 건조 시간, 도포 후 충진 가능 시간
마스킹 테이프제거 후 점착제 잔류가 적고 외장재 마감면에 적합한 제품창틀 도장면과 외벽 마감재의 변색·손상 가능성

기존 시방서의 KCC SL1000, DOWSIL 988, Wacker 801은 자재 검토 예시로 둔다.
실제 반입품은 정확한 제조사·모델명, 해당 제품의 인증서, 기술자료(TDS), 물질안전보건자료(SDS)를 대조해 승인한다. 콘크리트, 도장 알루미늄, PVC 등 피착재가 달라지는 구간은 접착성과 변색 여부를 사전에 확인한다. 로프원 표준시방서 원문 · KS F 4910 건축용 실링재 표준

제3조. 시공 방법

기존 실란트 제거 → 피착면 정리·건조 → 백업재·마스킹 → 프라이머 → 밀실 충진 → 툴링 → 양생·검수

기존 실란트 제거 및 바탕 정리
보수 대상 조인트의 기존 실란트는 전량 제거를 원칙으로 한다. 부분 제거는 현장 협의와 감독자 승인 후 V컷팅 등 합의된 방법을 적용한다. 커터와 전용 스크래퍼로 잔존 실란트를 정리하고, 피착면의 먼지·유분·수분·레이턴스·연마 잔재를 제거한다.
기존 창틀 도장면과 방수층을 보호하고, 창호 배수구는 개방 상태를 유지한다.

백업재 삽입 및 조인트 단면 확보
조인트 폭을 실측하고, 백업재 지름은 원문 기준인 조인트 폭보다 20~30% 큰 규격을 검토하되 제품의 권장 압축률에 맞춰 선정한다. 끝이 무딘 도구로 백업재를 일정한 깊이까지 밀어 넣고, 표면이 찢어지거나 접히지 않도록 한다. 실란트의 폭과 깊이 비율은 원문의 2:1 또는 1:1을 참고하되 승인 제품의 최소·최대 시공 치수와 조인트 조건에 맞춘다. 깊이가 얕아 백업재를 넣기 어려운 부위에는 본드 브레이커 테이프를 부착해 바닥면 접착을 막고 양측 2면 접착을 확보한다.

마스킹 및 프라이머 도포
당일 시공 구간의 조인트 양측에 마스킹 테이프를 부착한다. 전용 프라이머를 깨끗하고 건조한 피착면에 얇고 균일하게 바른다.
백업재에 프라이머가 묻지 않도록 하고, 도포량·권장 건조 시간·충진 가능 시간은 승인 제품의 기술자료에 따른다.

실란트 밀실 충진
노즐을 조인트 폭에 맞게 절단한다. 코너와 교차부 안쪽부터 충진하고, 노즐 끝을 실란트가 차오르는 부분에 가깝게 유지하며 연속해서 주입한다.
기포, 공극, 충진 끊김*이 생기지 않도록 작업하고, 이어 쏘는 위치는 가능한 한 코너와 교차부를 피해 직선부에 둔다.

툴링 및 마스킹 제거
표면 피막이 생기기 전에 전용 헤라로 툴링(Tooling)하여 실란트를 양쪽 접착면에 밀착시킨다.
창틀 하부는 배수구를 가리지 않도록 하고, 필요한 부위는 물이 고이지 않는 단면으로 마감한다. 툴링 직후 마스킹 테이프를 제거하고 주변 오염을 정리한다.

양생 및 보호
제품별 완전 경화 시간을 기준으로 시공부를 보호한다. 양생 중에는 빗물, 비산 먼지, 접촉 및 충격으로 인한 손상을 관리한다.
준공 전 코너·교차부·이음부를 중심으로 갈라짐, 들뜸, 기포, 충진 누락을 확인한다.

제4조. 기상 및 시공 제한

확인 항목로프원 작업 중지 기준
강우·강설·젖은 바탕작업을 중지하고, 표면과 조인트 내부가 충분히 건조된 뒤 재개한다.
주위 온도5℃ 이하 또는 35℃ 이상에서 중지한다.
피착재 표면 온도50℃ 초과 시 중지한다.
고소작업 풍속10m/s 이상에서 중지한다.

승인 제품과 고소작업 장비의 허용 조건이 더 엄격한 경우에는 해당 조건을 적용한다. 로프원 표준시방서 원문

제5조. 안전 및 환경 관리

  • 고소작업 준비 - 현장 안전관리 책임자를 지정한다.

작업 전 특별교육을 실시하고, 안전모·전신형 안전대·자일·독립 안전로프와 고정점 상태를 확인한다.

  • 하부 출입 통제 - 안전펜스, 안내표지, 낙하물 방지 조치를 설치한다.

입주민에게 작업 일정과 통제 구간을 사전에 알리고 차량 이동과 보행 통로를 확보한다.

  • 자재·폐기물 관리 - 인화성 프라이머와 유기용제는 환기되는 지정 장소에 보관하고 소화기를 비치한다.

철거한 실란트와 사용 용기는 현장에서 수거한다.

  • 피해 발생 시 조치 - 시설물, 차량 또는 제3자 피해가 발생하면 현장 기록을 남기고 계약 및 영업배상책임보험 조건에 따라 복구 또는 배상 절차를 진행한다.

제6조. 품질 검수 및 하자 보수

검수 시점확인 항목기록
시공 전기존 실란트 상태, 시공 범위, 반입 제품명, 바탕 건조 상태시공 전 사진, 자재 승인 자료
충진 전제거 상태, 피착면 청소, 백업재 삽입 깊이, 프라이머 적용 상태작업일지, 공정 사진
마감 후충진 연속성, 코너·교차부 밀착, 기포·공극·들뜸, 창호 배수구 개방 상태마감 사진, 보완 항목
준공 시보완 완료 여부, 시공 위치·물량, 양생 상태준공 사진대지, 검수기록, 하자이행보증증권

하자보수 보증기간은 준공검사 완료일을 기준으로 계약서에 명시된 기간으로 한다. 계약에 따른 하자이행보증증권을 제출한다.
하자 통보를 접수하면 14일 이내에 현장 실측과 보수 계획 수립을 완료하고, 적용 범위와 예외 사항은 계약서에 따른다.

제7조. 착공·준공 서류 및 준용 기준

시공사는 계약 체결 후 5일 이내에 공정표, 인력 투입 계획, 자재 승인 자료, 안전관리계획을 제출하고 감독자 승인 후 착공한다. 현장대리인은 공사 기간 중 현장에 상주하며 시공 위치와 물량, 자재 반입·사용 내역, 기상 조건, 안전교육 및 검수 사항을 작업일지에 기록한다.
본 시방서에 명시되지 않은 기술 사항은 해당 공사에 적용되는 건축공사 표준시방서의 실링공사 기준과 승인 제품의 제조사 기술자료에 따른다.

사진을 보내 주시면 더 정확합니다

누수 부위 사진 몇 장이면 방문 전에도 1차 소견을 드릴 수 있습니다.

부재시 “성함”과 “연락처”를 문자로 남겨주세요.